风机盘管群控系统概述
发布时间:2022-05-30

系统概述

风机盘管群控系统改变传统的风机盘管控制方式,通过具有联网功能的温控器对风机盘管实时控制,配合网络集控器,监控软件等管理设备,对建筑内所有的风机盘管实现集中化管理,实现节能能源、精细化管理、减少人力的目的。

系统特点

风机盘管群控系统

1、联网温控器具备RS485接口,只要1条双绞屏蔽线就能连接到系统,便于施工布线;

2、网络集控器具备以大网接口,数据通过TCP/IP方式传输到网络,通讯速度10M/100M,通讯数据能实时传输,系统控制速度极快,特别适合风机盘管数量多的大型系统;

3、在世界任何地点,借助互联网,用户可通过任意一台电脑或3G智能手机,通过授权的用户名与密码,就能登录风机盘管群控系统,可查看系统内各设备的运行状况并能远程控制;

4、多款联网温控器可选,可选择分体式或一体式安装方式、酒店专用节能型等;

5、冈机盘管群控系统可以与空调风柜群种系统混联,实现综合化集中管理说明:1、每台NC150网络集控器可以管理128个联网湿控器FC100C;

2、每个联网温控器FC100C可以控制1台风机盘管,实现本地控制与监控软件远程下达的控制指令;

3、网络集线器GW06具备4RS485接口,每个接口上可连接的温控器不超过128台,并且4个接口连接温控器的数量合计不超过128台。

4.监控软件BMS-Ⅱ最多可以管理40NC150网络集控器:

5项目中若遇到超过40台网络集控器,请与公司项目技术部联系。风机盘管组成:

1、电机;2、风扇;3、换热盘管(翅片);4、回风口过滤网;5、凝结水盘;6、进水口;7、出水口;8、出风口。

风机盘管的工作原理:

当盘管内通过冷媒(空调冷冻水)或热媒(空调热水)的不断循环,已风机作为动力将室内的空气从进风口吸入,通过盘管换热器表面的肋片间隙进行交换,使室内空气被冷却降低温度(或加热升温)后经送风口再送回室内。风机不断的使室内空气循环。从而达到房间升温或(降温)的目的。

风机盘管在安装时注意事项及连接方法:

1)风机盘管在吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用圆钢丝杆固定在顶棚上,四根吊杆应垂直受力均匀,安装应牢固。

2)安装时应注意进出水方向,进出水口顺序为下进上出。不得接错。

3)为了便于安装电机的电源线,应保证距墙面有15CM的净距。

风机盘管进出水管处应采用柔性连接方法,即再进出水口处安装软管(金属波纹管)。主要是降低风机盘管在运行时的振动。可缓冲因其振动使管道街头处受力。为了便于观察在夏季运行时盘管排除冷凝水的状况,在与冷凝水盘出口处应安装一段8-15CM的透明塑料软管,同时还可以清除灰尘,绒毛等物,避免赌赛凝结水管造成冷凝水盘溢水。软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。

风机盘管的维修保养:

1)要定期清除盘管肋片上的积灰,使其有良好的传热效果。

2)要定期清洗过滤器及过滤网,如有破损,应及时更换。

3)定期检查保温材料是否破损,防止漏热量大,出现凝结水。

4) 应注意排除盘管内积存的空气,以保证空气的热交换及避免工作时的振动和噪声。

5)每半年应对风扇电机加一次润滑油,使其有良的运转性能。

6)使用中的冷冻水应不低于5℃,以防结露,热水应不高于80℃。

7)水质要达到标准要求,如果盘管内壁结水垢,应进行清除。

8)停用期间,在盘管内充满水,以减少对管子内壁的锈蚀。

10)排水管不得有压扁、折弯现象,以保证排水通畅.

11)冬季必须采用防冻措施,以防管道冻裂。风机盘管的冷水入口温度,一般选用7℃~10℃,热水入口温度一般选用50℃~60℃。

image.png