yl34511线路中心

yl34511线路中心教你暖通空调与冷库负荷公式
发布时间:2022-03-15

今天,小编将为大家带来的是暖通空调与冷库负荷公式,大家请看:

image.png 

01

温度的换算

摄氏度(C)与华氏度(F)

华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8

摄氏度=(华氏度-32)/1.8

开氏温度(K)与摄氏度(C)

开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15

02

压力的换算

Mpa、Kpa、pa、bar

1Mpa=1000Kpa;

1Kpa=1000pa;

1Mpa=10bar;

1bar=0.1Mpa=100Kpa;

1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;

bar、Kpa、PSI

1bar=14.5psi;

1psi=6.895Kpa;

mH2O

1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa

1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O

1 mH2O=104 Pa=10 kPa

03

风速、体积的换算

1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M³/H=0.4719 l/s

1 M³/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)

1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)

1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s

04

制冷量与功率

1 KW=1000 W

1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)

1 W= 1 J/s(焦/秒)

1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)

1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J

1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h

1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)

1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)

1 HP(电)=0.75KW(电)

1 KW(电)=1.34HP(电)

1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)

1 KW(冷量)=0.284RT=860kcal/h=3.412MBH(103英热单位/小时)

1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW

1 kcal/h=1.163W

05

简单计算公式

1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量

2、压机功率:1P=0.735KW

3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58

4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163

5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差

6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW+压机功率)×0.86÷温差

06

线的粗细与制冷量

1、空调安装

1、1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P

2、2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P

3、4 mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P

4、6 mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P

2、螺杆机组:

image.png 

3、模块机组:

image.png 

07

制冷量计算

1、空气的换热量

公式格式:QT=Qs+Ql;(空气总热量=空气的显热+空气的潜热)

2、水流量计算与冷却塔估算:

image.png 

注)、以上两个计算公式反过来也可以用;

即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量

冷却塔的估算:

image.png 

08

水管的设计计算

1、冷凝水管:

image.png 

2、水管直径:

image.png 

3、水管流速选择:

image.png 

4、流量与阻力损失查询

image.png 

09

冷库冷负荷估算

image.png 

10

空调设计参数

 

image.png 

那么以上就是有关暖通空调与冷库负荷公式汇总,希望可以帮助到大家。

image.png 

另外,我司将于4月11日至13日参加由重庆国际博览中心举办的第三十三届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会,届时大家能在N6A11展位看到我们的身影,诚邀大家的参观,不见不散哦~

分享按钮
yl34511线路中心