中央空调风柜集中控制系统设备监控简介
发布时间:2021-12-25
中央空调风柜集中控制系统设备监控简介
中央空调风柜集中控制系统设备监控主要包括有新风空调柜、空调柜和送、送排风/排烟等。中央空调风柜集中控制系统一方面用作空气冷热交换的工具,确保大楼室内温度满足用户使用要求;另一方面用来平衡整栋大楼的进出风量,向室内补充新鲜空气,提高室内空气品质,同时还要考虑如何节能。
 
中央空调风柜集中控制系统设备监控之空调通风系统监控设备内容
  空气处理机5台,全热交换机21台
  空气处理机风机启停控制、水阀调节、温度设置、本地启停、运行状态、故障报警、手自动切换、送风温度
全热交换机风机启停控制、本地启停、运行状态、故障报警、手自动切换、回风温度
中央空调风柜集中控制系统设备监控之空调通风系统启停流程
1、DDC控制器收到请求启动信号,自动开启风机。
2、检测新风温度,回风温度。
3、系统没有故障时,DDC控制器通过PID运算法则,引导调节阀调节流量达到供需平衡。
 
中央空调风柜集中控制系统设备监控之空调通风系统节能要求
1、风柜控制器具有PID运算能力,引导调节阀调节流量达到供需平衡,节约能量的消耗。
2、风柜控制器能够随季节变化和早晚温差变化,自动运行节能模式,即检测到新风温度低于设置温度时(制冷状态),水阀关闭,直接引进室外新风。
 
中央空调风柜集中控制系统设备监控之空调通风系统故障处理
1、当风机过载,系统立即停止运行。
2、当回风、送风温度传感器发生故障时,系统立即停止运行。当新风温度传感器发生故障时,系统正常运行,但节能模式暂时屏蔽。
 
深圳yl34511线路中心中央空调自控计费系统是集研发、生产、销售于一体的建筑节能领域综合解决方案的领先供应商,专业从事暖通空调节能楼控、中央空调计费、空调控制器的研发、生产、销售和服务。基于客户需求,以多年的专业经验和设计能力持续创新。产品与解决方案已应用于众多的写字楼、商场、酒店、医院、工厂、场馆、学校等各类建筑,帮助客户实现了持续节能,低碳运行的增值效益。

以上就是深圳yl34511线路中心的小编给大家介绍的简单介绍。如果您想进一步了解相关事项,可以拨打我们的热线电话,或者点击我们的官网咨询我们,也可以在线实时咨询我们,或者关注我们的官方微信公众号,我们会有专业的工作人员为您解答。 