yl34511线路中心

关于暖通空调,你必须懂的基础知识
发布时间:2022-01-19

暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器,今天小编为大家整理了关于暖通空调你必须懂的基础知识,下文是满满的干货,接住了啊~

image.png 

供热(供暖)通风与空调工程(暖通)任务:

生活舒适-创造七度空间(室内环境)

温 度:冷与热;

湿 度:干噪与潮湿;新鲜度:氧气与二氧化碳;

洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感;

安静度:噪音振动;

梯 度:温度场的均匀性。

暖通三大物质及三大动力设备:

水往低处流->水往高处流->加泵(消耗电力1000℃)

热量从高温传向低温->热量从低温传向高温->加压缩机->热泵(消耗电力)。

四类空调主机原理:

空调系统:

冷水机组:水冷离心式(螺杆式)、风冷螺杆式、蒸汽LiBr吸收式、直燃LiBr吸收式;

热泵机组:风冷螺杆式、地源热泵、水源热泵;

锅炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉(规范要求蓄热);

冷却塔:开式、闭式、横流、逆流;

水泵:卧式、立式、端吸、双吸;

空调末端设备:风机盘管、柜式空气处理机组、组合式空气处理机组、冷辐射板。

小型分散中央空调系统及设备:

变频多联机系统,分体空调,恒温恒湿机组。

小型分散中央空调系统:专业接口

建筑:室外机平台及通风百叶、噪音;

结构:设备承重;

电气:电源(多联机送至室外机)、室内机控制面板

给排水:冷凝水排放路径。

空调末端设备:

风机盘管(=风机+盘管),空气处理机组(“大风机盘管”)

空调末端设备:专业接口

建筑:空调机房、进风百叶及风井、层高、防噪;

结构:设备承重(规范700kg/m²,实际约500kg/m²)、设备基础(条形、整体);

电气配电:(380V,风机盘管220V,配入照明系统)、弱电控制(温度、水阀、风阀);

给排水:冷凝水排放(地漏)、给水(加湿)、洗涤池(清洗过滤网)、喷淋系统。

新风+风机盘管系统空调机房面积(中低端办公室)

image.png

全空气系统系统空调机房面积(普通商业、超市)

image.png

全空气系统系统空调机房面积(会议、剧场、高端商业:组合式空调机组)

image.png

风冷热泵机组:专业接口

建筑:风冷热泵放置位置(屋顶、室外)、通风良好、防噪;

结构:设备承重(由暖通提资料)、设备基础(重量)、水管重量、隔振;

电气:配电(耗电量大,就近设变压器380V)、冬季制热耗电量稍大、弱电控制(BA、水系统);

给排水:凝水排放(冬季融霜)、给水(空凋补水)。

水冷式冷水机组(离心式、螺杆式):

地源热泵冷热水机组(离心式、螺杆式):

水冷式冷水机组及地源热泵机组:专业接口

建筑:冷冻机房(主机、空调循环水泵)、隔声防振;

地源热泵系统:室内埋管区域(地下室底板下、绿化地带、车行道下)

结构:设备承重(由暖通提资料)、设备吊装孔(机组一般设在地下室)及运输通道承重、水沟(建筑垫层结构局部成沟)、设备基础(重量)、水管重量、隔振;

电气:配电(耗电量大,就近设变压器380V)、冷水机组为夏季季节性负荷、热泵机组为冬夏两季负荷、水泵配电、弱电控制(BA、水系统);

给排水:机房设集水井排水、给水(空凋补水);

水冷式机组:冷却塔补水(水量较大:循环水量的1.5%,单独的水泵及水位控制)。

冷冻机房设备布置原则:

1、同类设备集中布置;

2、先大(主机、分集水器)后小;

3、重点考虑分集水位置,便于管线进出机房;

4、管线高低错落,机房内联络管线标高进退余地较大。

机房内设备最小净距要求:

机组与墙:1m;机组与配电柜:1.5m;

机组与机组及机组与其它设备:1.2m;

机组与其上方管道、烟道及电缆桥架:1m;

主要通道宽度:1.5m;

宜预留蒸发器与冷凝器同等长度的检修距离;

机房内宜有检修水泵的场地,检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.7m的通道确定挂墙式配电柜和控制柜、靠墙安装落地式配电柜和控制柜前通道宽度不宜小于1.5m;

冷冻机房布置的三种典型平面:“日字型、目字型及L型”

image.png

image.png

冷却塔:水与空气直接接触换热

image.png


image.png

image.png

 image.png

冷却塔:专业接口

建筑:冷却塔安装位置(屋顶、室外绿化地带、建筑楼层内)、隔声;

结构:冷却塔重量(较重)、基础(重量等同冷却塔,依据甲方定购设备不同而异)、水管重量、隔振;

电气:配电、弱电控制(BA、水系统);

给排水:补水及水位控制。

锅炉:

 

image.png 

负压锅炉:直燃LiBr(溴化锂)机组(燃气、油)电热水(蒸汽)锅炉。

image.png 

建筑:锅炉房位置(首层、地下一层、屋顶、负压锅炉可设于地下二层)、泄爆口(锅炉房面积的10%,轻质-120kg/m²或玻璃顶)、两个安全出口(一个直接,另一个可间接)、烟囱管井。

结构:锅炉承重(由暖通提资料)、设备吊装孔及运输通道承重、水沟(建筑垫层结构局部成沟)、基础(重量)、水管重量。

电气:燃气报警及联动系统。

给排水:气体消防或水喷雾消防系统、锅炉房设集水井排水、大型蒸汽锅炉房设排污降温水池。

室内末端的换热介质氟系统:VRV多联机系统,分体空调

水系统:制冷(热)主机、锅炉、城市冷热水管网提供空调冷热水室内热量排至室外介质(室外热量被吸入室内介质)

水冷式:室内空调末端->水->氟利昂压缩->水->冷却塔->大气->土壤

风冷式:室内空调末端->水->氟利昂压缩->风冷冷凝器->大气室内末端设备布置方式

集中式:空气处理机组集中设在空调机房内为一个或多个空间服务:商场(超市)、剧场、会议厅、宴会厅、机场候机厅人员多;甲A写字楼的办公室

分散式:新风机组集中设置,风机盘管系统分房间布置

典型系统举例:

风冷式氟系统:VRV系统(一般为分散式系统)

水冷式氟系统:水源VRV系统(一般为分散式系统),水冷恒温恒湿机组,水环热泵风冷式水系统:风冷热泵系统(可构成集中式或分散式系统)

水冷式水系统:水冷冷水机组+锅炉;地源热泵系统(可构成集中式或分散式系统)

通风及防排烟系统

风机:离心式、轴流式、贯流式;高温型;单速、双速

风口:送风口与排烟口风阀:防烟阀(280℃)、防火

阀(70℃)、常开、常闭

通风系统自然通风:

机械通风,全面通风、局部通风,平时通风、事故通风、人防通风(清洁式、滤毒式及隔绝式)。

防烟系统(加压送风系统、也称正压送风系统):

防烟楼梯间(不是封闭楼梯间)、前室(合用前室)、避难层、次安全区

排烟系统:自然排烟,机械排烟。

防烟楼梯间、前室(合用前室)、避难层内走道、房间、中庭

采暖设备及系统分类

采暖热源炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉

市政热网:高温热水:70/130℃,低温热水:60/80℃,蒸汽:0~220℃

散热器采暖系统:热水采暖系统(80℃)、蒸汽采暖系统

地板采暖系统:低温热水(<50℃),电热采暖

 

image.png

 image.png

管线系统及管井需求

风管:空调送回管,回风管及新风管;排烟风管、排风管;进风管,加压送风管;烟囱(锅炉),排油烟管。

水管空调冷冻水、空调热水、冷却水、凝结水管;采暖热水管

蒸汽管:高压蒸汽管、低压蒸汽管

金属与非金属金属风管:镀锌钢板,不锈钢板,铝板

非金属风管:无机玻璃钢,玻璃棉板;金属水管:无缝钢管,镀锌钢管,不锈钢管

非金属水管:聚丙烯(PPR),聚乙烯(HDPE、PeRT、PVC),聚丁烯(PB)

有压与无压

有压:空调、采暖及冷却水水管,蒸汽管

无压:风管、凝结水管(排水管)

image.png

 image.png

好啦,以上就是有关暖通空调的基础知识,希望对大家都能有所帮助哦~

分享按钮
yl34511线路中心